真空过滤器正确安装方法 1、过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求,如在技术夹层或吊顶内安装过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净; 2、洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转,连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装过滤器; 3、真空过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置,运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞; 4、真空过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求,然后进行检漏,经检查和检漏合格的应立即安装,安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%; 5、安装真空过滤器的框架应平整。每个过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm; 7、安装真空过滤器时,外框上箭头应和气流方向一致,当其垂直安装时,滤纸折痕缝应垂直于地面。 真空过滤器的工作原理 首先我们要把过滤介质把容器分隔为上下腔,也就是构成简单的过滤器,悬浮液加入上腔,然后在这个压力的作用这下通过过滤介质进入下腔成为滤液,固体颗粒被留在过滤介质表面形成滤渣的现象。 当然在这个过滤的过程当中过滤介质的表面积存的滤渣层慢慢的变厚了,液体再通过滤查层的一些阻力慢慢地增高了,过滤的速度也就相应的在减小了。当这个滤室充满滤渣或是过滤速度很小的时候,就会停止过滤,再后再清除这个滤渣,让这个过滤介质再生,这样的话就顺利地完成了一次性过滤循环的过程。 启动马达之前的时候要先检查使用马达接线电压是不是正确,这是防止出现错误。启动马达之前先要把加药阀锁紧之后再打开排气阀,让气体由这个导管排入加药槽里面。 注意事项: 1、真空过滤机的主要部件如托轮座、托轮、托辊、简体、主轴承座等安装时,要控制其纵、横向中线,标高,托辊至轴承座的距离; 2、真空过滤机的主轴瓦、简体、托辊等部件安装时要调整好水平度; 3、注意真空过滤机的主要部件配合面的接触情况; 4、注意运动部件与静止部件的间隙;
|